Beiträge: 1.378
Themen: 58
Registriert seit: Aug 2017
Bewertung:
120
Die Anschlüsse sind O.K. normalerweise sollte sich der Zustand im Signaltest beim betätigen des Schalters ändern.
Versuche mal folgendes:
1. die Kabel von X3 P 5/6 auf X3 Pin7/8 klemmen
2. im Signal Assistent von WinPc-Nc den Eingang I221 Taster auf LPT1 Pin15 setzen
3. beim betätigen des Schalters sollte sich jetzt der Zustand von Pin15 ändern
Gruß Uwe
Stepcraft 600/2, Sorotec Compact-Line 605, 4. Achse (Drehachse), 15W Laser (an der Fräse montiert), EstlCAM, WinPcNc-NET V4, Ender 3,
YouTube
Beiträge: 90
Themen: 24
Registriert seit: Mar 2018
Bewertung:
0
Taster bzw. Anschluss-PINs getauscht usw. hatte ich auch schon gemacht. Das Problem ist ein anderes ;-) bzw. war ein anderes ;-) Man(n) müsste einfach mal richtig lesen, was man da selbst einstellt. Ich hatte bei Referenz Z statt LPT1 den LTP2 genommen. So kann das natürlich nicht funktionieren. Jetzt macht es, wie es soll.
Muss nur noch mechanisch den Referenzschalter Y unter dem Frästisch genau positionieren, dann sollten alle 3 Referenzschalter ok sein.
Den WZLS hab ich auch gleich eingestellt. Du hast da dieses Video in YouTube, das habe ich so übernommen. Ebenso ist die Spindel PIN1 und Kühlung PIN14 gesetzt. Kühlung hab ich zwar nicht (arbeite mit einer Kress), aber ich kann ja auch den Staubsauger da anschliessen. In der Steuerung nutze ich die beiden Relais auf der Benezan-Platine nicht zum direkten Schalten von 230V, sondern beide Relais steuern mit 24VDC erstmal je einen Schütz, an dem dann die Steckdosen angeschlossen sind.
Nun fehlen mir noch die Verfahrwege und -geschwindigkeiten? Ich gehe z.Z. davon aus, dass ich WinPCNC nur als Steuerung nutzen werde. Die CAM-Funktionen benötige ich z.Z. nicht (falls ich in Zukunft mir nicht eine andere Arbeitsweise aneignen werde)
Sorotec CompactLine 0605, QCAD, Estlcam, WinPCNC-USB v.4.1