Erst einmal vorweg:
Für den Betrieb müssen zwei grüne LED leuchten. Die Power LED ist ja schon vorhanden, fehlt dir nur noch die Watchdog LED.

Dafür gibt es zwei Möglichkeiten:
1. Jumper JP2 Pin 1-2 stecken (Watchdog ist deaktiviert)
2. Jumper JP2 Pin 1-2 offen lassen, dafür Watchdog Signal auf Pin 16 legen

Auszug aus dem Handbuch:
"Achtung, falls der Watchdog deaktiviert ist, schalten die Relais bei undefinierterten Pegeln möglicherweise unkontrolliert ein."

Ich empfehle die die Variante 2, weil die Motoren/ Relais dann nur bei gestartetem WinPc-Nc und definierterten Pegeln angesteuert werden.
Dafür öffnest du in WinPc-Nc den Signal Assistenten und gibst als Ausgang Q219 Toggle/Bereit LPT1 Pin16 an. Diese Änderung in WinPc-Nc speichern und mit OK bestätigen. Jetzt sollten zwei grüne LED zu sehen sein.
Gruß Uwe