Themabewertung:
  • 12 Bewertung(en) - 2.33 im Durchschnitt
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Estlcam mit Endstopschalter und UNO R3/ CNC Shield
#24
Hallo,

  • In Estlcam gibt es keine Unterscheidung zwischen End- und Referenzschaltern.
    Alle Schalter sind in erster Linie Endschalter die bei Bedarf gleichzeitig auch noch zum referenzieren der Maschine genutzt werden können.
  • Schalter dürfen nur im Bereich der Endlagen liegen, da Estlcam das Auslösen eines Schalters im laufenden Betrieb grundsätzlich als Fehler ansieht und die Maschine anhält.
  • Es gibt auf Hobbymaschinen aus meiner Sicht keinen nennenswerten Anwendungsfall für im Betrieb überfahrbare, explizite Referenz- oder Positionsschalter außerhalb der Endlagen. Sowas benötigt man z.B. für Werkzeugwechsler um die Wechselposition sicher bestätigen zu können -> spielt für Estlcam zumindest derzeit keine Rolle.
    Da die Schalter also zwangsläufig am Ende liegen müssen gibt es gar keine andere sinnvolle Option als anzuhalten, denn sonst würde die Maschine kurz darauf in die Endanschläge knallen.
  • Estlcam ist was die Schalter betrifft sehr flexibel. Es können 1 oder 2 Schalter je Achse oder auch gar keine angeschlossen werden.
  • Wenn die Eingänge nicht ausreichen können Schalter parallel (Schließer) oder seriell (Öffner) geschaltet werden. Man kann problemlos 8 Schalter auf einen Eingang legen.
    Das geht selbst mit induktiven Näherungsschaltern, allerdings nur mit NPN Schließern in Parallelschaltung.
Christian
Zitieren


Nachrichten in diesem Thema
RE: Estlcam mit Endstopschalter und UNO R3/ CNC Shield - von Christian Knüll - 09.01.2018, 02:56

Gehe zu: