Themabewertung:
  • 0 Bewertung(en) - 0 im Durchschnitt
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Schaltschrank oder "Gehäuse"
#4
Hallo,

aus meiner Erfahrung wird es in Stahl Schaltschränken auch ohne Lüftung nicht nennenswert warm.
Zumindest in der Größe und mit den Endstufen wie sie in meinem Beispiel drin sind ( https://www.estlcam.de/schaltschrank_klein.php ) steigt die Temperatur nicht mal 5°C an.
Ist ja Metall mit einer recht guten Wärmeleitung und riesiger Oberfläche, da findet schon gut Wärmeaustausch statt.

Selbst wenn man 40° drin haben sollte ist das für die Elektronik nicht mal lauwarm auch wenn sich der Luftschwall der einem dann beim öffnen entgegen kommt schon ziemlich warm anfühlt. Vor 50° würde ich mir gar keine Gedanken machen.

Was man auch bedenken sollte:
Lüfter = Staub und Dreck.
Lüfter mit Filter = Wartung

Das kann sogar eine Verschlimmbesserung sein wenn der Schrank dann ordentlich feinen Staub von der Fräse ansaugt.
Ganz verheerend wenn der Lüfter oben platziert ist und munter Metallspäne auf die Elektronik fallen -> Lüftungsöffnungen müssen spänesicher sein.

Christian
Zitieren


Nachrichten in diesem Thema
RE: Schaltschrank oder "Gehäuse" - von Thomas - 25.02.2020, 19:03
RE: Schaltschrank oder "Gehäuse" - von ubo - 25.02.2020, 19:52
RE: Schaltschrank oder "Gehäuse" - von Christian Knüll - 26.02.2020, 10:45
RE: Schaltschrank oder "Gehäuse" - von ubo - 26.02.2020, 13:29

Gehe zu:


Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 1 Gast/Gäste