16.08.2018, 15:06
(14.08.2018, 11:16)alpenkreuzer schrieb: Nun zur Frage:
- müssen die "fault-Signale" für die Leadshine ES-D508 zwingend angeschlossen werden?
Sollte angeschlossen werden, da sonst die anderen beiden Endstufen und die Steuerung im Fehlerfall munter weiterlaufen, weil sie davon gar nichts mitbekommen.
(14.08.2018, 11:16)alpenkreuzer schrieb: - kann man die ev. in Reihe anschliessen?
Soweit ich das Datenblatt gesehen habe sind die Fault Signale open collector Ausgänge eines Optokopplers.
-> Paralleler Anschluss (alle "-" Signale an GND / alle "+" Signale an einen Eingang der Steuerung)
(14.08.2018, 11:16)alpenkreuzer schrieb: den Arduino kann man auch auf 8 Eingänge "aufrüsten", indem man die Leuchtdiode "L" auslötet und damit einen weiteren Eingang bereitstellt.
Nur:
- wie lötet man die aus?
Eigentlich ganz easy:
- Ordentlich Lötzinn auf den Lötkolben, so dass sich eine Lötzinnperle darauf bildet.
- Die LED in dieser Perle "ertränken" und einfach wegschieben.
- Danach Lötkolben saubermachen und eventuell überschüssiges Lötzinn von den Anschlusspads der LED entfernen bis sie nicht mehr miteinander verbunden sind.
Christian