Themabewertung:
  • 0 Bewertung(en) - 0 im Durchschnitt
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Konturen nicht geschlossen und teilweise gar nicht gelasert
#6
Moin,

na ja, erst mal was im G-Code ausschließen. Fehlersuche ist nun mal nur im Ausschlußverfahren möglich. Und da ich keinen Laser hab...

So, mach mal den Haken raus:

   

und dann lädst du mal den von mir bearbeiteten G-Code:

Code:
%
(Projekt Lasertest ubo 90_30)
(Erstellt mit Estlcam Version 11 Build 11,231)
(Laufzeit ca. 00:00:20 Stunden)

(Benoetigte WerkzeugeSmile
(Laser)

G90
G00 Z0.0000
M03

(Nr. 1: Gravur 16)
G00 X9.7500 Y0.0000
G04 F500
G01 X60.0000 F30.000 S90

(Nr. 2: Gravur 18)
G00 X30.6053 Y18.4495 Z0.0000
G04 F500
G03 X48.6734 Y37.1188 I3.6447 J14.5505 F30.000
G03 X23.4713 Y43.4316 I-14.4234 J-4.1188
G03 X30.6053 Y18.4495 I10.7787 J-10.4316

(Nr. 3: Gravur 17)
G00 X9.2500 Y8.0000 Z0.0000
G04 F500
G01 X59.2500 F30.000
G01 Y58.0000
G01 X9.2500
G01 Y8.0000

(Nr. 4: Gravur 13)
G00 X0.0000 Y56.7500 Z0.0000
G04 F500
G01 Y8.7500 F30.000

(Nr. 5: Gravur 14)
G00 X9.2500 Y66.2500 Z0.0000
G04 F500
G01 X60.0000 Y66.7500 F30.000

(Nr. 6: Gravur 15)
G00 X67.7500 Y57.7500 Z0.0000
G04 F500
G01 X68.2500 Y8.2500 F30.000

M05
M30
Der Laser sollte jetzt am Anfang angemacht werden und alles abfahren. Der sollte auch bis zum Ende an bleiben.
Es wird also auch G00 gelasert, wo er nicht sollte. Smile

Lasert er nicht alles musste deine Hardware überprüfen...
... oder mir noch mehr Einstellungen von WinPC-NC zeigen. Confused

Lasert er alles, dann Haken wieder rein und nochmal. Dann sollte G00 nicht mehr gelasert werden.
sswjs, aka Jens

PFE 1000PX-B, Suhner UAK 30 RF, WinPC-NC 3.4 USB, High-Z 1000, FME1050, WinPC-NC 2.5 Eco, Sorotec HL6045, FME1050-1, WinPC-NC 2.1 Eco, (Stepcraft 600 V1, FME1050-1, WinPC-NC 2.5 USB) Solidworks, HSMXpress, ESTLCam, NC-Corrector
Zitieren


Nachrichten in diesem Thema
RE: Konturen nicht geschlossen und teilweise gar nicht gelasert - von sswjs - 27.12.2020, 13:57

Gehe zu:


Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 1 Gast/Gäste