04.10.2024, 16:17
Moin,
Ich überfahr die Referenz bei meiner Parkposition. Allerdings hab ich den Parameter auch lange gesucht. Bei der Stepcraft werden die Referenztaster nämlich freigefahren bevor die Referenzfahrt gemacht wird.
Beim Vergleich der WINPCNC.WPI ist mir ein Parameter aufgefallen:
Das heißt, das vor jeder Referenzfahrt 5,5mm von den Referenztastern runtergefahren wird.
(04.10.2024, 14:07)NoPlease schrieb: Die Parkposition habe ich jeweils kurz vor den Referenzschalter gelegt, damit der Referenzschalter frei ist.na gut, wenn man den Parameter nicht kennt, muss man das so machen.
Ich überfahr die Referenz bei meiner Parkposition. Allerdings hab ich den Parameter auch lange gesucht. Bei der Stepcraft werden die Referenztaster nämlich freigefahren bevor die Referenzfahrt gemacht wird.
Beim Vergleich der WINPCNC.WPI ist mir ein Parameter aufgefallen:
Code:
RFREIFAHR=5500
Das heißt, das vor jeder Referenzfahrt 5,5mm von den Referenztastern runtergefahren wird.
(04.10.2024, 14:07)NoPlease schrieb: ...oder hast Du irgendwelche Einwände?Nö.
sswjs, aka Jens
PFE 1000PX-B, Suhner UAK 30 RF, WinPC-NC 3.4 USB, High-Z 1000, FME1050, WinPC-NC 2.5 Eco, Sorotec HL6045, FME1050-1, WinPC-NC 2.1 Eco, (Stepcraft 600 V1, FME1050-1, WinPC-NC 2.5 USB) Solidworks, HSMXpress, ESTLCam, NC-Corrector