16.01.2021, 17:15
Aus dem Relais kommt auch keine Spannung raus. Das ist ein "Schalter" der mit der Steuerspannung geschaltet wird. Damit das Funktioniert musst du, auf dieser Seite wo du den Lüfter angeschlossen hast, auch die Spannung für den Lüfter mit anschließen der dann durch das Relais geschaltet wird (Reihenschaltung). Der NC Anschluss ist der Kontakt der im unbestromten zustand geschlossen ist (Normal Closed). Der geht Auf wenn du das Relais ansteuerst, damit würde der lüster bei ansteuerung aus gehen. Du müsstest also die Spannung über den Kontakt, (NO) und vermutlich ( C ), schalten damit der Lüfter bei ansteuerung des Relais läuft.