04.09.2020, 00:37
Moin,
na langsam kommen doch die relevanten Informationen...
Gucken wir in deine Config:
und stellen fest, die Endstops sind als Öffner
konfiguriert. Offene Eingänge, die auch noch einen Pullup
geschaltet haben, gelten als aktiviert, bzw. angefahren.
Somit geht das eben nur in eine Richtung...
na langsam kommen doch die relevanten Informationen...
Gucken wir in deine Config:
Code:
Input 1 name=Endschalter X
Input 1 function=1
Input 1 inverted=no
Input 1 pull-up=yes
Input 2 name=Endschalter Y
Input 2 function=1
Input 2 inverted=no
Input 2 pull-up=yes
Input 3 name=Endschalter Z
Input 3 function=1
Input 3 inverted=no
Input 3 pull-up=yes
Code:
Input 1 inverted=no
Code:
Input 1 pull-up=yes
Somit geht das eben nur in eine Richtung...
sswjs, aka Jens
PFE 1000PX-B, Suhner UAK 30 RF, WinPC-NC 3.4 USB, High-Z 1000, FME1050, WinPC-NC 2.5 Eco, Sorotec HL6045, FME1050-1, WinPC-NC 2.1 Eco, (Stepcraft 600 V1, FME1050-1, WinPC-NC 2.5 USB) Solidworks, HSMXpress, ESTLCam, NC-Corrector